巴图自动化Profinet协议转Modbus协议网关模块连接智能仪表与PLC通讯

发布于:2024-07-05 ⋅ 阅读:(25) ⋅ 点赞:(0)
一、功能及优势:巴图自动化Profinet协议转Modbus协议网关模块(BT-MDPN10)的主要功能是实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。Profinet协议转Modbus协议网关模块(BT-MDPN10)集成了ModbusProfinet两种协议以及网口和串口,可接485/232设备,支持Modbus RTU主站/从站。

二、现场需求:1200PLC作为控制器,电表设备做为执行设备,PLC读取电表用电度数,下发控制数据命令。

三、解决方案:通过Profinet协议转Modbus协议网关模块连接的方式,PLC或控制器能够实现对仪表设备的远程监控和数据传输,提高了生产效率和运行稳定性。Profinet协议转Modbus协议网关模块作为连接设备的桥梁,将不同协议之间的通讯进行转换,使整个系统的信息流动更加顺畅。

四、本次以博图为例,详细介绍网关配置过程

1、打开博图,新建工程,添加PLC,修改IP地址。

2、加载提供的GSD文件

3、找到网关驱动,双击或直接拖动添加到博图里

4、配置网关IP地址,这里需要注意:(PLC、网关、本机)三者的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。

5、创建Profinet网络连接。

6、打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入巴图自动化提供的GSD文件

7、点击第二个菜单栏选择Modbus RS-485,注意:除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置通讯参数外,其余统一从Modbus 3开始配置通讯参数。

8、点击菜单栏的本地IP配置,点击主从模式的下拉菜单选择Mastor,其余配置保持默认。

9、在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽。

10、注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可。

11、添加第二和第三个插槽等多个插槽,根据现场需求可自行添加读写指令。注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。

12、Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始,因此本案例选择3

13、点击配置下发—连接,网关IP地址默认为192.168.0.5/192.168.0.8,端口保持默认。

14、连接成功后点击配置下发,注意:下载配置不成功,博图分配网关名称时,搜索不到网关。

15、回到博图,分配网关名称

16、点击更新列表,选中搜索到的设备点击分配,完成后点击关闭即可。

17、右击选择编译中的硬件完全重建

18、点击下载按钮,下载配置到网关:端口子网的连接:选择PNAE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载,根据提示往下操作即可完成下载

19、新建监控表可监控数据的发送及接收,以及正确性

综上所述,智能仪表通过Profinet协议转Modbus协议网关模块与PLC通讯方案,是一种有效优化工业控制系统通讯的解决方案。通过这种方式,可以充分发挥Profinet协议的优势,提高系统的通讯效率和稳定性,实现工业自动化控制的现代化升级。


网站公告

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到