②Modbus TCP转Modbus RTU/ASCII网关同步采集无需编程高速轻松组网

发布于:2025-03-10 ⋅ 阅读:(20) ⋅ 点赞:(0)

Modbus TCP转Modbus RTU/ASCII网关同步采集无需编程高速轻松组网https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=784749793551

网关 MS-A1-5081

MS-A1-5081 网关通过 MODBUS TCP 协议与 Modbus RTU/ASCII 协议的相互转换,可以将 Modbus 串口设备接入 MODBUS TCP 网络,并可轻松实现数据的双向交换。

技术指标

[1] 八个独立通道;
[2] MODBUS TCP 网络与 Modbus RTU/ASCII 相互独立;
[3] 以太网 10/100M 自适应;
[4] 具有 IP 地址冲突探测功能;
[5] 标准 MODBUS TCP 通信协议;
[6] 串口是 RS485 接口,半双工,波特率 4800、9600、19200、38400、57600、115200可选,校验位:无、奇、偶可选,1 位或 2 位停止位可选;
[7] MS-A1-5081 网关作为 Modbus 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 功能码,每个通道最多可配置 48 条 Modbus 命令,Modbus 功能码 03H、04H、06H、10H 支持“字节交换”功能,便于用户解决两个网络间数据的大端小端格式问题;
[8] 串口独立 1KV 光电隔离;
[9] MODBUS TCP 最大输入输出字节数:
最大输入字节数为 2000 Bytes
最大输出字节数为 2000 Bytes
[10] 防护等级:IP20;
[11] 测试标准:符合 EMC 测试标准。

端子排列

布线图

RS485 在点到多点通信时,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的最远两端各接一个终端电阻,参数为 120Ω 1/2W。
注:MS-A1-5081 的 RS485 接口内部有终端电阻,在网页启用即可。

网关 MS-A1-5011

MS-A1-5011 网关通过 MODBUS TCP 协议与 Modbus RTU/ASCII 协议的相互转换,可以将 Modbus 串口设备接入 MODBUS TCP 网络,并可轻松实现数据的双向交换。

技术指标

[1] 一个独立通道;
[7] MS-A1-5011 网关作为 Modbus 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 功能码,每个通道最多可配置 128 条 Modbus 命令,Modbus 功能码 03H、04H、06H、10H 支持“字节交换”功能,便于用户解决两个网络间数据的大端小端格式问题;
[8] 串口独立 1KV 光电隔离;
[9] MODBUS TCP 最大输入输出字节数:
最大输入字节数为 600 Bytes
最大输出字节数为 600 Bytes
[10] 防护等级:IP20;
[11] 测试标准:符合 EMC 测试标准。

端子排列

布线图

RS485 在点到多点通信时,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的最远两端各接一个终端电阻,参数为 120Ω 1/2W。
注:MS-A1-5011 的 RS485 接口内部有终端电阻,在网页启用即可。

网关 MS-A1-5021

MS-A1-5021 网关通过 MODBUS TCP 协议与 Modbus RTU/ASCII 协议的相互转换,可以将 Modbus 串口设备接入 MODBUS TCP 网络,并可轻松实现数据的双向交换。

技术指标

[1] 两个独立通道;
[7] MS-A1-5021 网关作为 Modbus 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 功能码,每个通道最多可配置 128 条 Modbus 命令,Modbus 功能码 03H、04H、06H、10H 支持“字节交换”功能,便于用户解决两个网络间数据的大端小端格式问题;
注:MS-A1-5021 的 RS485 接口内部有终端电阻,在网页启用即可。

MODBUS TCP 通信字节分配

对于 IN 区域的分配(MS-A1-50X1→客户端)

MS-A1-5041

监控数据(1000 字/2000 字节)

MS-A1-5081

监控数据(1000 字/2000 字节)

MS-A1-5011

监控数据(300 字/600 字节)

MS-A1-5021

监控数据(300 字/600 字节)

面向 OUT 区域的分配(客户端→MS-A1-50X1)

MS-A1-5041

控制数据(1000 字/2000 字节)

MS-A1-5081

控制数据(1000 字/2000 字节)

MS-A1-5011

控制数据(300 字/600 字节)

MS-A1-5021

控制数据(300 字/600 字节)

连接与设定

设定步骤
MS-LINK 产品的使用步骤

通过以上设定便可开展通信。

MS-A1-50X1 系列产品的通信设定

IP 地址的设定
设定产品的 IP 地址。
1. PC 和产品通过网线连接;
2. 设定 PC 的 IP 地址和产品在同一网段,(产品的出厂 IP 为 192.168.1.8);

3. 打开浏览器,地址栏输入 http://192.168.1.8/,打开扫描器监控页面,点击网络配置,打开设定页面,输入需要设定的 IP 地址和端口号等信息,点击提交即可;

4. IP 地址到此设定完成;

客户端的设定

客户端(如 PLC,上位机)的 Modbus TCP 设定(以 Modbus Poll 作为客户端为例)。
1. 打开 Modbus Poll 软件;
2. 点击“Setup”,选择“Read/Write Defintion”;

3. 设置读写的起始地址和数量,点击“OK”;

4. 点击“Connection”,选择“Connection”;

5. 选择“Modbus TCP/IP”,IP 地址和端口号填写所连 MS-A1-50X1 模块的 IP 地址和端口号, 点击“OK”;

6. 连接成功后,Modbus Poll 会一直发指令给 MS-A1-50X1 模块,MS-A1-50X1 模块本体面板上的 NS 指示灯绿灯常亮,网页上的 NS 指示灯也是绿灯常亮;

注:如果 8S 内没有任何客户端和 MS-A1-50X1 模块建立连接,则 NS 灯是绿灯闪烁;

7. 此时客户端可通过控制模块的通道读写启用,从而读写仪表数据。