产品介绍
台达DVP-PLC自投身工业自动化市场以来,始终致力于创新发展,不断推陈出新。其产品紧密贴合市场需求与行业工艺,凭借卓越性能与丰富功能,深受用户青睐。不仅推出了高效的程序与编辑工具,显著提升了主机执行速度,还专注于行业专机、运动控制领域,并构建了完整的网络解决方案。然而,当DVP系列产品面临向以太网转型的需求时,该如何应对呢?理想的解决方案,不仅要配备自带通讯线,确保安装便捷,还不能占用PLC编程口,同时要实现与上位机和触摸屏的顺畅连接。接下来,为您详细分享台达DVP产品转以太网的有效方案 。
捷米特JM-ETH-DVP转以太网模块,专为设备网络监控及生产管理精心打造。在工业生产场景中,它完美适配台达DVP系列PLC,能高效实现以太网数据采集,助力企业快速搭建起完善的生产管理系统。该模块采用先进的模块化设计理念,从源头上简化了安装流程,出厂时便贴心配备通讯线,且巧妙地做到不占用PLC编程口。这一独特设计使得编程软件与上位机软件可借助以太网无缝对PLC数据进行监控,与此同时,触摸屏还能通过复用X2接口与PLC保持稳定通讯。接下来,让我们通过下图来直观了解其连接应用。
捷米特JM-ETH-DVP产品功能
1、安装在35mm的导轨上,COM1口直接连接至DVP的MD8编程通讯圆口,并扩展一个COM2口用于触摸屏通讯。JM-ETH-DVP可直接从PLC编程通讯口获取电源,也可外接24VDC电源。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。
3、自动匹配PLC和HMI串行参数,无需额外配置。
4、实现与台达编程软件WPLSoft、ISPSoft的以太网通讯,通过以太网进行程序的读出/写入(包括RUN中写入功能)/比对,可编程控制器运行监视等功能。
5、支持台达以太网协议通信,可以通过上位机系统对可编程控制器进行软元件数据的读出/写入,通过上位机软件(组态王、KepWare OPC服务器等)选择台达以太网驱动后,方便快捷访问。
6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区对应台达DVP的软元件地址。
7、特定的JM-ETH TCP/IP协议直接映射到计算机串行端口,支持上位软件(编程软件FPWIN GR、组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC服务器等)方便快捷访问。
8、采用ModbusTCP通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与台达DVP的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、可实现WPLSoft、ISPSoft、JM-ETHTCP透传、ModbusTCP连接方式,允许6台PC同时采集PLC数据,且连接协议方式任意使用。
11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
产品特点
打开软件创建新项目,添加设备加载捷米特提供GSD文件
安装 modbus 以完善网关 GSD 文件后,找到您刚安装的驱动程序
将1200PLC连接到JM-ETH-DVP Profinet 从机接口
选择网关,右键单击以分配网关名称和IP地址
如果名称保留为默认值,则可以按照提示进行确认
转到Profinet转modbus的设备视图,并将数据添加到硬件目录中的捷米特JM-ETH-DVP根据设备的数据长度,需要大于等于数据传输的程度
在这种情况下,选择32个双字输入和输出;配置下载到 PLC
通信数据配置:打开配置软件并创建新项目
选择Modbus转Profinet网关对应的驱动程序(可根据连接设备的类型选择主从模式) 在这种情况下,我们选择主站作为示例
Modbus转profinet 网关 Profinet IP 地址和设备名称一致
Modbus 端口配置端口 1
协议类型选择:创建新的 Modbus 配置软件时选择 Modbus 主从。波特率、数据位、奇偶校验位、停止位:将modbus设置为Profinet网关modbus通信接口信息,与modbus波特率一致,响应时间:等待从站的相应时间.轮询延迟:从站响应另一个命令后10ms.输出命令轮询模式:输出方式为连续、禁止、暗淡、脉冲输出 增加从地址站号2;建立RTU主通信命令
开放式模组总线从站;上述设置RTU主站与从机的modbusRTU从机信息一致
打开驱动器手册
通过读取 2101H 地址的值来检查当前变频器的状态。变频器 2101H 寻址内部的数据和 PLC
QW10通过判断Bit1-0形成一个图来确认变频器的状态,如果bit1-0为00,则表示变频器停止,如果是11,则表示变频器正在运行。
打开组态软件,选择03功能代码,从2101开始
将参数下载到模块总线到Profinet网关配置
PLC写入变频器的值,并通过为Modbus地址2000H分配一个值来控制变频器的运行和停止。
根据台达ME300变频器Modbus地址的描述,QW2000H对应PLC内部寄存器,当QW20被赋值4114(二进制0001 0000 0001 0010)时变频器将运行,变频器停止运行,需要为 QW20 分配值 4097(二进制 0001 0000 0000 0001)
打开网关配置软件
对应的PLC地址为
写入多个寄存器;频率地址为2001H,对应的PLC寄存器为QW12
打开组态软件插入多个寄存器,从2001开始,点击下载到网关
通过简单的配置,变频器可以通过Modbus转Profinet网关连接到1200PLC.Profinet网络实现了Profinet转Modbus协议交换。
总结
捷米特JM-ETH-DVP是一款面向工厂设备信息化的经济型以太网通讯处理器,主要服务于台达 DVP 系列 PLC。它采用模块化设计,安装便捷,在35mm导轨上即可完成安装,且出厂自带通讯线,不占用 PLC 编程口,保障了编程软件与上位机软件能通过以太网对PLC数据进行监控,同时触摸屏也可复用 X2 接口与 PLC 通讯,大大提升了设备通讯的灵活性与兼容性。其功能丰富,COM1口连接DVP的MD8编程通讯圆口,还扩展出 COM2 口用于触摸屏通讯,电源获取方式多样。集成的 web 服务器方便用户设置设备参数、进行运行诊断以及设置登录密码。它能自动匹配PLC和HMI串行参数,支持与台达编程软件通讯、台达以太网协议通信以及集成 Modbus TCP 服务器等功能,并且支持高级语言编程与固件更新,全方位满足工业自动化通讯需求,为工厂设备信息化进程提供有力支持 。