某地基坑及周边建筑物自动化监测项目

发布于:2025-03-22 ⋅ 阅读:(47) ⋅ 点赞:(0)

1. 项目简介

某拟建项目规划用地面积23013.3m²,总建筑面积66116.67m²。地下室(一层)总建筑面积15140m²。项目主要建(构)筑物为:1#、2#、3#高层住宅、1#~8#商铺、一层地下室等,桩筏基础。基坑周长约 725m,面积约16612m² 开挖深度4.5-6.2m,基坑采用“灌注桩+一道内支撑”的支护方案,根据设计文件及《基坑工程技术规程》(DB42/T159-2012)等相关规定该基坑工程安全性、重要性等级均为一级,设计基坑有效使用年限为1.5年。

2. 监测指标

本项目监测实施目的是利用传感器、物联网及云计算技术,对基坑及其周边建筑物的主要安全指标进行实时动态监测,基坑开挖是一个动态过程,可能会对周围土体、建筑物、地下管线等产生影响。通过监测可以及时发现潜在的危险,如支护结构的变形、地下水位的变化以及周边建筑物的沉降等,从而采取必要的预防措施,避免事故的发生,及时获取可靠监测数据信息,并进行分析预警。

本项目的主要监测参数为:基坑深层水平位移、孔隙水压力、地下水位、侧向土压力、土层分层沉降;周边建筑物沉降、倾斜和裂缝。

3. 监测点布设

根据《建筑基坑工程监测技术标准》要求,具体的监测要求如下:

(一)基坑及支护结构

1、深层水平位移

围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位。监测点水平间距宜为20m~60m,每侧边监测点数目不应少于1个。用测斜仪观测深层水平位移时,测斜管埋设深度应符合下列规定:

(1)埋设在围护墙体内的测斜管,布置深度宜与围护墙人土深度相同;

(2)埋设在土体中的测斜管,长度不宜小于基坑深度的1.5倍,并应大于围护墙的深度,以测斜管底为固定起算点时,管底应嵌入到稳定的土体或岩体中。

2、侧向土压力

围护墙侧向土压力监测点的布置应符合下列规定:

(1)监测断面的平面位置应布置在受力、土质条件变化较大或其他有代表性的部位;

(2)在平面布置上,基坑每边的监测断面不宜少于2个,竖向布置上监测点间距宜为2m~5m,下部宜加密;

(3)当按土层分布情况布设时,每层土布设的测点不应少于1个,且宜布置在各层土的中部。

3、孔隙水压力

孔隙水压力监测断面宜布置在基坑受力、变形较大或有代表性的部位。竖向布置上监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设,竖向间距宜为2m~5m,数量不宜少于3个。

4、地下水位

地下水位监测点的布置应符合下列规定:

(1)当采用深井降水时,基坑内地下水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位,当采用轻型井点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点数量应视具体情况确定;

(2)基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点间距宜为20m~50m,相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点,当有止水帷幕时,宜布置在截水帷幕的外侧约2m处;

(3)水位观测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3m~5m,承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中;

(4)在降水深度内存在2个以上(含2个)含水层时,宜分层布设地下水位观测孔;

(5)岩体基坑地下水监测点宜布置在出水点和可能滑面部位;

(6)回灌井点观测井应设置在回灌井点与被保护对象之间。

(二)基坑周边环境

1、基坑边缘以外1倍~3倍的基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为监测对象,必要时尚应扩大监测范围。

2、当基坑邻近轨道交通、高架道路、隧道、原水引水、合流污水、重要管线、重要文物和设施、近现代优秀建筑等重要保护对象时,监测点的布置尚应满足相关管理部门的技术要求。

3、周边建筑竖向位移监测点的布置应符合下列规定:

(1)建筑四角、沿外墙每10m~15m处或每隔2根~3根柱的柱基或柱子上,且每侧外墙不应少于3个监测点;

(2)不同地基或基础的分界处;

(3)不同结构的分界处,

(4)变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧;

(5)新、旧建筑或高、低建筑交接处的两侧;

(6)高耸构筑物基础轴线的对称部位,每一构筑物不应少于4点。

4、周边建筑水平位移监测点应布置在建筑的外墙墙角、外墙中间部位的墙上或柱上、裂缝两侧以及其他有代表性的部位,监测点间距视具体情况而定,一侧墙体的监测点不宜少于3点。

5、周边建筑倾斜监测点的布置应符合下列规定:

(1)监测点宜布置在建筑角点、变形缝两侧的承重柱或墙上;

(2)监测点应沿主体顶部、底部上下对应布设,上、下监测点应布置在同一竖直线上;

6、周边建筑裂缝、地表裂缝监测点应选择有代表性的裂缝进行布置,当原有裂缝增大或出现新裂缝时,应及时增设监测点。对需要观测的裂缝,每条裂缝的监测点应至少设2个,且宜设置在裂缝的最宽处及裂缝末端。

7、土体分层竖向位移监测孔应布置在靠近被保护对象且有代表性的部位,数量应视具体情况确定。在竖向布置上测点宜设置在各层土的界面上,也可等间距设置。测点深度、测点数量应视具体情况确定。

4. 监测设备数量

5. 现场图片

6. 岩创可视化平台数据展示 

本项目通过岩创可视化云平台观查数据,根据设置报警值,数据变化达到预警值时通过短信、电话等方式及时通知,提供有效预警,使得相关人员可以更加精准地掌握基坑的变化情况,构建一个全面的安全监测体系,我们将持续创新,以提供更有力的技术保障。