1、燃气经营许可证按照燃气经营规模和类别实行分级审批。(√)
解析:不同规模和类别的燃气经营,其许可证审批级别不同,以确保经营活动的规范和安全。
2、依照《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员对检查发现的问题应做出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字,这样有利于安全检查不走过场。(√)
解析:书面记录并签字可明确责任,便于跟踪整改,防止检查流于形式。
3、建设项目后评价是工程项目竣工投产一段时间后,再对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术经济活动,是固定资产投资管理的一项重要的内容,也是固定资产投资管理的最后一个环节。(√)
解析:这是建设项目后评价的准确定义,通过后评价可以总结经验教训,为后续项目提供参考。
4、气体的粘度随温度的上升而减小。(×)
解析:一般气体的粘度随温度上升而增大,与液体的粘度随温度变化规律不同。
5、加气过程中出现意外事故时,只需关闭加气柱前的进气阀。(×)
解析:出现意外事故时,除关闭进气阀外,还需根据具体情况采取其他措施,如切断电源、疏散人员等。
6、当汽车钢瓶压力达到设定的加气压力或流速降低到一定程度时,电脑控制仪关闭低压进气电磁阀,加气过程结束。(×)
解析:当汽车钢瓶压力达到设定的加气压力或流速降低到一定程度时,电脑控制仪关闭的是高压进气电磁阀,而非低压进气电磁阀。
7、干法脱硫采用碱性溶液与天然气中的酸性组分反应生成某种化合物脱除酸的方法也称化学吸收法。(×)
解析:干法脱硫是利用固体脱硫剂脱除天然气中的硫,而不是用碱性溶液的化学吸收法。
8、依照《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡求偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理的批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。(√)
解析:这是《安全生产法》赋予从业人员的权利,以保障其生命安全和合法权益。
9、1 寸 = 2.54mm。(×)
解析:1 寸 = 25.4mm,而非 2.54mm。
10、液化石油气贮罐安全阀应设放散管,放散管高出平台 2 米就行。(×)
解析:放散管除了高出平台一定高度外,还有其他安全要求,如应引至安全地点等。
11、单位工程是单项工程中具有独立施工条件的工程,单项工程是单位工程的组成部分。(×)
解析:单位工程是单项工程的组成部分,单项工程是具有独立设计文件,建成后能独立发挥生产能力或效益的工程。
12、调压计量装置阀门应开关灵活,法兰连接严密无泄漏。(√)
解析:这是调压计量装置正常运行的基本要求,确保燃气输送安全和计量准确。
13、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156 - 2012)是适用于包括设计、施工、验收整个阶段的单项标准。(√)
解析:该规范对汽车加油加气站的各个环节都做了详细规定,是行业内的重要标准。
14、天然气的临界温度高,所以易液化。(×)
解析:天然气的临界温度低,不易液化,需要在低温高压等特定条件下才能液化。
15、随着惰性气体含量的增加,混合气体的爆炸极限范围将缩小。(√)
解析:惰性气体不参与燃烧反应,增加其含量会使混合气体中可燃气体的浓度相对降低,从而缩小爆炸极限范围。
16、燃气的互换性是指燃气的性质变化范围,能够满足两种燃气的互换,是对燃气用具本身性能提出的要求。(√)
解析:燃气互换性要求燃气性质在一定范围内变化时,燃气用具能正常工作,不出现燃烧不完全、回火、脱火等问题。
17、加气机与加气柱的工作环境要求条件不一致。(×)
解析:加气机和加气柱在 CNG 加气站中功能类似,工作环境要求条件基本一致。
18、生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。(√)
解析:这是为了保障安全生产管理人员能够依法履行职责,不受单位不合理的待遇调整或合同解除的影响。
19、城镇燃气技术规范(GB50494—2009)是目前我国燃气行业第一部全文强制性技术标准。(√)
解析:该规范对城镇燃气的各个方面都做了强制性规定,是燃气行业的重要技术依据。
20、地下燃气管道埋设深度,宜在土壤冰冻线以上。(×)
解析:地下燃气管道埋设深度宜在土壤冰冻线以下,以防止管道受冻损坏。