AMS3xxi激光测距仪安装调试维护详解

发布于:2025-05-15 ⋅ 阅读:(17) ⋅ 点赞:(0)

一、应用原理介绍

如下图,AMS3xxi激光测距发出的激光通过特定反光板返回后,利用“时间飞行法”原理进行距离

测量。测量中若遮挡光束传播会导致测距失败,产品报警。
二、固定和调节位置说明
在安装板上,使用 4 M5 螺钉锁 AMS3xxi激光测距,并增加弹簧垫片保证动态使用 下的安装稳定性。
三、电气连接注意事项
四、常见故障处理
1.AMS3xxi 指示灯显示故障
每一台 AMS3xxi 均有一个 PWR 和一个 BUS 指示灯
PWR
熄灭:未上电
绿色闪烁:初始化启动中
绿色常亮:正常工作中
红灯闪烁:有警告信息,如 ATT/PLB
红灯常亮:无测量值,详情见面板
BUS
熄灭:未上电
绿色闪烁:初始化或建立连接
绿色常亮:正常通讯中
红灯闪烁:通讯或网络故障
红灯常亮:未建立网络通讯
LSR( 激光报警 )
产品激光寿命快到极限,建议维修或更换
TMP( 温度报警 )
产品内部温度超过工作范围
PLB( 不合理测量值报警 )
可能原因:
激光被遮挡
工作距离超过或小于测量范围
温度超标或者移动速度大于 10m/s
ATT( 接收信号报警 )
可能原因:
激光未被返回
产品镜面有脏污或有水雾等(使用无纺布
进行清洁,严禁使用尖锐物体损伤镜头)
ERR( 硬件报警 )
内部硬件错误,需寄回检测
2.AMS3xxi 上电无反应问题
先确定是否供电正常( 18~30VDC )。若正常依 旧无反应,大概率是产品内部被烧毁。建议检测
电源是否有防浪涌处理,增加滤波设备,防止大 功率设备启停造成的浪涌对产品造成功能损坏。
3.AMS3xxi 上电无激光问题
内部接收到不稳定电压,为保护设备关闭激光。 请断电10 分钟后,再重启观察;
检测 PWR 端的 IO1 IO2 是否设定为控制激光 开闭的功能;
确认是否设置过需要 PLC 发指令才能开启激光;
产品内部激光故障,联系服务人员处理
4.AMS3xxi 测量数据跳动
AMS3xxi 显示面板数据跳动可能原因
产品镜面是否有脏污;产品温度是否超 标;产品运行速度是否超标;
电源线 PIN5 是否接地;是否使用屏蔽通 讯线,屏蔽层及接地处理是否良好;
AMS3xxi 的供电电源接地是否良好,是 否受到谐波干扰,建议单独接电源验证。
AMS3xxi 显示面板数据稳定但 PLC 处数 据跳动可能原因
测量输出在传输过程中受到干扰,检测 连接PLC 的通讯线屏蔽和接地情况,是 否经过干扰源。如:变频器或大功率电源。
5.AMS3xxi 无法达到最远测量距离
激光寿命快到极限,查看是否有“ LSR ” 显示在屏幕;
检测产品表面或者反光板表面是否脏污;
若使用劳易测反光板,查看“ TOP ”标 记是否向上,并确认反光板大小是否满 足距离要求;
若使用第三方反光板,确认反光板安装 方向是否正确。举例:如右图,第三方 反光板内部晶格方向可能会影响激光

网站公告