在实际的生产中,经常会需要电动机的控制可以就地控制和远方控制,在集中的控制室中,远 方控制电动机的启动、停止。在就地设置启动、停止按钮或是紧急停车按钮,以满足生产的需要。
1.远程、多点及连锁控制电动机电路
2.元器件配置
主电路(左侧):
- 电源开关(QS):闸刀 / 断路器,接通 / 切断三相电源(L1、L2、L3),实现电路总隔离。
- 熔断器(FU):短路保护,电流过大时熔断,切断主电路,保护电机、接触器等。
- 接触器主触点(KM):由线圈控制通断,线圈得电时,主触点闭合,电机接入电源;失电则断开,电机断电。
- 热继电器(KR):过载保护,电机过载时,内部双金属片变形,触发常闭触点断开,切断控制电路,保护电机。
- 电机(M):三相异步电动机,电路控制对象,实现动力输出。
控制电路(右侧):
- 控制电源(U21、V21):取自主电路(或独立电源),为控制回路供电。
- 按钮(SB11、SB12、SB21):
- SB11:远方启动按钮(常开),按下时接通控制电路,接触器线圈得电。
- SB12:远方停止按钮(常闭),按下时断开控制电路,接触器线圈失电。
- SB21:就地启动按钮(常开),按下时接通控制电路,接触器线圈得电。
- SB12:就地停止按钮(常闭),按下时断开控制电路,接触器线圈失电。
- 权限级别:就地(现场)功能高于远方(中控),图中逻辑为多地控制,比如 “SB11 就地、SB21 远方” ,需结合实际场景,也可能是画图冗余,核心是并联的启动信号,但是不管远方启停转态,现场想启停以现场操作为第一选择 。
- 接触器线圈(KM):得电时吸合主触点、自锁触点(图中未画全,但逻辑隐含:KM 得电后,需通过自锁触点持续保持,实际完整电路会有 KM 常开辅助触点并联在启动按钮,形成 “自锁”,图中简化了,需结合常规电路理解 )。
- 热继电器常闭触点(KR):电机过载时断开,切断控制电路,让 KM 线圈失电,电机停转。
- “就地 / 远方控制” 标注:提示 SB11/SB12 可能是 “就地” 操作按钮,SB21 关联 “远方控制”(比如 PLC 或远程模块触发,图中简化为按钮,实际可能是信号输入点 ),实现控制模式切换。
3、工作原理(结合 “启动→运行→停止→过载保护” 流程)
启动(以 SB11 为例,SB21 逻辑相同):
- 按下 SB11(常开闭合)→ 控制电路通路:U21 → KR 常闭 → SB12 常闭 → SB11 闭合 → SB21 (假设未操作则默认通路,或与 SB11 并联生效 )→ KM 线圈 → V21 。
- KM 线圈得电 → 主触点 KM 闭合,电机 M 接入三相电源,开始运转;同时,KM 辅助常开触点(图中简化,实际需自锁)闭合,松开 SB11 后,控制电路仍通过 KM 辅助触点保持通路,电机持续运行(自锁功能,图中虽未画全辅助触点,但逻辑必备,否则松开按钮电机停转 )。
停止:
- 按下 SB12(常闭断开)→ 控制电路断电 → KM 线圈失电 → 主触点 KM 断开,电机断电停转;KM 辅助触点也断开,解除自锁,下次启动需重新按启动按钮。
过载保护:
- 电机过载时,KR 热元件因过电流发热,双金属片变形 → KR 常闭触点断开 → 控制电路断电 → KM 线圈失电,电机停转,避免电机因长时间过载烧毁。
“就地 / 远方” 逻辑:
- 若为 “多地控制”,SB11(就地)、SB21(远方) 并联,任意一个启动按钮按下,都能触发 KM 线圈;停止由 SB12 统一控制。也可能 SB21 是 “远方控制” 接口(比如接 PLC 输出、远程按钮盒 ),实现远程启停,灵活适配控制需求。
4、总结
- 核心逻辑:通过控制电路的按钮、接触器、热继电器,实现电机 “启停控制 + 过载保护”,并预留 “就地 / 远方” 扩展(简化示意)。
- 元器件作用:主电路负责电机动力供应,控制电路实现逻辑启停,熔断器防短路、热继电器防过载,分工保障电机安全运行。
- 简化点:实际完整电路会画出 KM 辅助自锁触点(并联启动按钮),图中省略但需理解 “自锁” 是电机持续运行的必要逻辑;“远方控制” 也可扩展为更复杂的信号输入(如继电器、模块),图中用按钮简化示意。
简单说,就是 “按钮启停、接触器执行、热继保护” 的经典电机控制电路,适配小功率电机的基本启停需求,也可扩展远程 / 自动控制~