MODBUS RTU转PROFINET(PROFINET转MODBUS RTU)转换器通讯协议应用微硬创新

发布于:2023-01-21 ⋅ 阅读:(660) ⋅ 点赞:(0)

北京微硬创新科技有限公司PNMD485-K20网关实现MODBUS转PROFINET功能,也可以实现PROFINET转MODBUS功能

MODBUS RTU转PROFINET转换器可以把MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种

PROFINET转MODBUS RTU协议转换网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站

                                   MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20

微硬创新MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20,MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS/485或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求

MODBUS RTU转PROFINET转换器网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器

                                   MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20

                                   

微硬创新MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能,微硬创新MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20网关工作模式示意图如下:

                                MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20

MODBUS转PROFINET网关相关参数:

1、串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);

2、串口参数:

      ①工作方式:半双工;

      ②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;

      ③数据位:8位;

      ④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;

      ⑤停止位:1、2位可选;

3、MODBUS:

      ①功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;

      ②格式:RTU格式和ASCII格式;

      ③功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能;

      ④每个主站最多可配置60条MODBUS命令;

4、PROFINET侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:

      ①Input Bytes + Output Bytes ≤ 1000 Bytes;

      ② Max Input Bytes ≤ 500 Bytes;

      ③ Max Output Bytes ≤500 Bytes。

5、供电:24VDC(11V~30V);

                                MODBUS RTU转PROFINET转换器PNMD485-K20

6、工作环境温度:-20℃~60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);

7、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;

8、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);

9、防护等级:IP20;



 

本文含有隐藏内容,请 开通VIP 后查看