怎样读出SMC卡中的程序

发布于:2023-01-21 ⋅ 阅读:(330) ⋅ 点赞:(0)

SMC(Siemens Memory Card)就是我们常说的装载存储器。考虑到存储符号名称、在线调试的功能,装载存储器的容量通常要至少大于工作存储器的2倍。程序下载到 S7-1500 PLC中,是以文件的方式存储于SMC卡中,SMC中的程序有两个文件(不包含系统文件),一个文件是“SIMATIC.S7S”,包含用户程序;一个文件是“S7_JOB.S7S”,指示卡中存储的内容,例如是更新文件还是用户程序。

程序存储于SMC中,可以将SMC从CPU中拔出,然后插入到PC的SD插槽中,打开TIA博途软件,在“读卡器/USB 存储器”->“SIMATIC MC [程序]”可以显示PLC的程序块和源代码,如图1所示。

图1

存储于SMC中的程序可以打开,但是不能复制到离线CPU的程序块文件夹下,也不能复制到库中,同样程序是以只读方式打开,不能进行编辑。程序块中的程序段可以复制,然后可以粘贴到离线的程序中,如果通过这样的方式复制完整的程序,则必须考虑到符号名称、用户数据类型等因素。

与程序的下载过程类似,离线的程序可以复制到SMC中。选择PLC站点,然后拖放到SMC位置就可以了,如图2所示,接下来的过程与下载过程相同了。

图2

程序可以从离线PLC下载到SMC中,但是不能从SMC中上传到离线PLC中。如果只有“SIMATIC.S7S”文件,是否可以查看程序代码呢?答案是肯定的,可以将SMC中存储的文件复制到本地目录中,例如“D:\test”,这里需要注意,如果没有“S7_JOB.S7S”文件,程序不能被识别,可以创建一个“S7_JOB.S7S”文件,使用记事本打开,添加“PROGRAM”字段就可以了,如图3所示。

图3

打开TIA博途的项目树,在“读卡器/USB 存储器”条目中双击“添加用户自定义读卡器”,然后在弹出的对话框中选择程序存储的路径,如图4所示,点击“选择文件夹”完成存储路径的指定。

图4

在用户自定义的读卡器中可以看到文件中包含的程序代码,如图5所示。在用户自定义的读卡器中可以看到文件中包含的程序代码,如图5所示。

图5 

想要学习更多工业知识,欢迎访问西门子1847工业学习平台,这是一个官方的学习平台,能够帮助您高效获得实用和权威的资料。

西门子1847工业学习平台icon-default.png?t=M666https://www.ad.siemens.com.cn/1847/?utm_term=1847&channel_link_type=web&utm_campaign=1847%E4%B8%BB%E9%A1%B5%E6%8E%A8%E5%B9%BF&sat_cf=1&utm_medium=article&_channel_track_key=xlxc5BrE&utm_source=csdn&utm_content=article另外,这里还有60场西门子1847工业专家会议等您来参与!点击下方链接查看会议详情。

西门子1847工业专家会议icon-default.png?t=M666https://www.toutiao.com/article/7127890734702936576/