数据中心光储系统防逆流控制:提升能源利用效率的关键方案您知道多少?

发布于:2025-06-26 ⋅ 阅读:(21) ⋅ 点赞:(0)

摘要:随着光伏发电的广泛应用,防逆流问题成为保障电网安全与用户收益的关键。本文深入解析光伏防逆流技术的核心价值,通过智能监控与实时调控,有效避免光伏系统向电网逆向送电,消除安全隐患的同时,帮助用户最大化自发自用比例,降低电费成本。文章结合项目案例,展现防逆流方案如何适配户用、工商业等多种场景,兼容储能系统优化能源管理,并解读政策导向下光伏防逆流的必要性。选择专业可靠的防逆流解决方案,助您在绿色发电道路上安全增效,实现经济与环保双赢。

关键词:分布式光伏、储能控制、防逆流控制、能量管理、保护装置

1、概述

在分布式光伏装机规模持续攀升的当下,部分区域因电力消纳能力饱和出现 “红区” 预警,多地电力公司明确要求新建分布式光伏项目必须强化自发自用能力,并落实防逆流措施。在此形势下,光伏防逆流技术已然成为众多客户的刚性需求,其背后蕴含着多重关键因素:

(1)政策强制要求驱动

以 “430” 和 “531” 为时间分水岭,分布式光伏项目政策发生重大转变。“430” 节点前并网项目尚可用旧规过渡,而 “531” 之后并网的工商业项目,必须严格执行 100% 自发自用的硬性规定。这一政策调整犹如指挥棒,直接推动企业主动采用防逆流技术,确保项目合规运营,避免因政策不合规面临处罚风险。

(2)技术护航电网安全稳定

光伏发电受光照条件制约,具有天然的间歇性,这种特性极易引发功率大幅波动。一旦出现电能逆流,电压骤升、频率紊乱等问题接踵而至,严重威胁电力设备安全。防逆流装置犹如智能 “守门员”,一旦监测到逆流信号,便能在极短时间内迅速切断电路,或精准调节逆变器功率,化解危机。此外,防逆流技术与智能电表的深度融合,有效破解了传统电表在计量上的难题,满足复杂用电场景下的精准计量需求。

(3)济效益与能源效率双提升

柔性调节方案堪称 “节能增效神器”,它能最大程度减少弃光损失,配合峰谷电价机制进行灵活套利,显著降低用户用电成本。先进的能量管理系统借助智能算法,优化光储协同运作模式,大幅提升自发自用比例,加速投资成本回收。尤其在 “531” 政策实施后,新能源项目需参与电力市场交易定价,防逆流技术如同企业的 “收益调节器”,助力企业灵活调节电力输出,稳定收益水平。

(4)多元方案精准匹配场景需求

针对不同用户场景,防逆流技术方案呈现出高度的灵活性与适配性。速断方案凭借低成本、易改造的优势,成为小型户用光伏系统的理想之选;而柔性调节方案凭借毫秒级的功率调节速度,完美适配工商业多并网点的复杂用电环境。更值得一提的是,智慧能源平台通过整合海量数据,实现能源生产、传输、存储与消费的全链条协同优化,为企业创造更大的资产增值空间。

2、项目情况

亚马逊中卫数据中心项目共计存在三个站点,50、52站点的数据通过网关将数据传输到51FOC机房主机统一管理控制。

50站点Admin:1个并网点,配有4台逆变器、1台储能柜。51站点Admin:1个并网点,配有4台逆变器、1台储能柜。51站点CCU:3个并网点,配有3台逆变器。52站点Admin:1个并网点,配有4台逆变器、1台储能柜。52站点CCU:3个并网点,配有3台逆变器。

项目中光伏在0.4kV接入低压系统并网,客户要求光伏发电仅用于低压部分,严禁上送到10kV电网影响上级电网的电能质量。

以下为该项目的图纸:

图片

根据客户的要求,本分布式光伏项目,只能就地消纳,禁止上送10kV电网。

3、解决方案

因项目对接入系统的新能源有着很高的电能质量需求,故每台逆变器配置一台电能质量在线监测装置APView500,为了实现上述目标,需要在每个并网点配置一台AM3防逆流保护装置来测控0.4kV线路送出功率,当功率值接近15kW时,通过能量管理系统Acrel-2000MG无人值守状态下实时动态调整逆变器输出功率来实现光伏电站持续运行,同时也要确保输出功率能量管理系统安全、可靠运行。在输出功率能量管理系统Acrel-2000MG动态调整失效时能够自动切断部分光伏发电回路保障0.4kV线路供电正常,并能自动恢复能量管理系统正常运行、自动切断部分逆变器恢复运行。

图片

方案典型配置如下:

图片

系统组网图如下:

图片

4、方案效果

在某数据中心的光伏防逆流项目中,Acrel-2000MG 能量管理系统发挥核心作用,通过整合分布式能源资源,搭建起一体化的监测与管理平台。该系统依据数据中心实时变化的负荷需求,灵活调节各个光伏单元的输出功率,在防逆流综合保护装置启动前,便主动发送逆变器功率调节指令,以柔性控制的方式,实现光伏电力无逆流接入电网。

在实际运行过程中,系统对公共连接点功率的控制展现出极高的精准度,始终将功率稳定维持在 15kW 的预设阈值,从根本上杜绝了电能逆流现象,保障了上级电网的正常供电秩序和电能质量。此方案不仅有效增强了微电网系统的稳定性,更为算力密集的数据机房开创了合规且经济的绿色能源应用模式,在提升供电可靠性的同时,推动数据中心向低碳运营转型,实现了经济效益与环保效益的双重提升 。

图片

Acrel-2000MG 能量管理系统配备的人机交互界面,创新采用电气一次图可视化设计,以直观易懂的图形化方式,将各电气回路运行状态尽数呈现。管理人员通过该界面,可对光伏回路的电压、电流、功率因数等关键电参数进行实时监测,实现对系统运行状况的全方位把控。

系统内置的分布式电源发电管理模块,兼具数据监测与智能调控双重功能。它不仅能实时展示发电单元的出力曲线、收益数据,让能源生产效益一目了然,还支持管理人员根据实际需求,灵活调整发电功率设置。凭借这些功能,系统成功构建起覆盖 “可视化监测、智能化调控、数字化管理” 的全流程能源管控体系,为数据中心在高算力场景下实现绿色电力的精细化运营提供了坚实保障。

5、结语

该数据中心光伏防逆流项目的落地,核心依赖 Acrel-2000MG 微电网能量管理系统的智能调控架构。借助这套先进系统,项目不仅大幅提升了光伏能源的自发自用比例,还通过精准的功率调节策略,为数据机房构筑起稳定可靠的电力供应防线。

项目采用 “刚柔并济” 的双调节模式 —— 防逆流综合保护装置的刚性调节与能量管理系统的柔性调节相辅相成。这种设计既能严格契合政策规范要求,确保项目合规运行,又能有效减少防逆流综保的不必要跳闸次数,同时显著降低弃光现象发生概率,实现了能源利用效率与系统稳定性的双重提升。

参考文献:

[1]安崇清.光储充微电网系统在试油作业现场试验研究与应用[C]//西安石油大学,陕西省石油学会.2024油气田勘探与开发国际会议论文集Ⅰ.川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司;,2024:1844-1853.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.051003..

[2]张皓.微电网系统的设计与优化[J].电气技术与经济,2024,(06):180-181+189.

[3]胡博伟.含分布式发电的多目标改进微电网优化调度[D].沈阳农业大学,2024.DOI:10.27327/d.cnki.gshnu.2024.000775.

[4]王又佳,蒋雨哲.微电网中储能与能量管理系统应用[J].中国科技信息,2024,(08):70-73.

[5]安科瑞电气股份有限公司. Acrel-2000MG微电网能量管理系统用户手册[Z]. 上海: 安科瑞电气, 2022.

[6]安科瑞电气股份有限公司. AM5SE-IS防逆流保护装置技术说明书[Z]. 上海: 安科瑞电气, 2022.